Добрый день.Подскажите пожалуйста читал ПТЭЭП 2023 сроки проведения электроизмерений где говорится ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПРОМЫШЛЕННО ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА) — 1 раз в год.
Правильно я понимаю что в котельных которые работают на газообразном топливе.Сопротивления контура заземления должно проверятся один раз в год?
2.Какое сопротивление должен иметь отдельный контур заземления ?
Согласно ПТЭЭП в приложении 3.1, таблице 36 сказано:
Что к заземляющему устройству электроустановок до 1000 В в сетях с глухозаземленной нейтралью сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 15, 30 и 60 Ом для электроустановок с напряжением 660/380, 380/220 и 220/127 В, а с учетом повторных заземлений нулевого провода должно быть не более 2, 4 и 8 Ом при линейных напряжениях соответственно 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока и напряжениях 380, 220 и 127 В источника однофазного».
Получается так как у нас имеется отдельный контур заземления не связанный с глухозаземленной нейтрали трансформатора.То наш отдельный контур заземления должен иметь сопротивления не более 30 Ом?У нас на территории стоит ТП 6/0,4кв.